旧话重提:覆土深度问题(现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释)
sphwms
sphwms Lv.2
2011年03月22日 10:59:27
只看楼主

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的

但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?

这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆

土层?

求解释?
免费打赏
tian225127
2011年03月25日 17:03:25
42楼
是包括路面做法总共能达到70CM就可以。不过管道包封处理
回复
haijing0313
2011年03月25日 18:53:09
43楼
这个和室外排水规范并不冲突啊。再设计中,用到DN1500的管道的时候埋深已经很深了。在一般雨污水管道设计的时候,起点埋深都在2米左右了。
就像一楼说的,在道路下的,最少要达到道路结构,以免破坏了道路结构层,就起码0.9米了,如果在人行道就参照0.7,绿化里面么,可以再少点。
回复
liuzhifang369
2011年03月25日 22:48:30
44楼
二楼说的对 一般用到的时候,就已经是水量大,埋深也深的了,肯定超过0.5+0.5*管径了,我们路上的雨,污水,起点埋深就2.0左右的,为了附近的地块接水
回复
jackyi
2011年03月26日 11:40:27
45楼
覆土深度在国家设计规范中有规定,这个规定是根据20T汽车轮压计算出来后增加了保险系数后确定的,一般情况下按照规范的0.7m设计是可以的,不会出现情况的;在你说的情况下,那是对于某种管道的最小覆土深度值,我觉得应该遵守的,也与国家的设计规范不矛盾的
回复
ny_2001
2011年03月28日 15:32:12
46楼
我一般是按照规范要求,管顶覆土700mm为最低要求的做的,当然,如果有条件,做得更深就更好,但同时也要考虑造价等问题
回复
chqgood
2011年03月28日 21:02:49
47楼
这和室外排水规范里面的0.7有出入
回复
tianweizhao30
2011年03月29日 13:14:34
48楼
根据管道的种类数量和交叉情况,来确定,但硬质路面下一般至少要700mm,绿化带内至少500 mm。
回复
steamo
2013年09月03日 09:22:40
49楼
《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164:2004)条文说明中第6.1.2中明确说明了,覆土厚度包括路面结构层厚度。其实我也为这事跟人家争了很久,最后找着这个了,才平息。当然这个规程不是国家规范,是行业标准,只针对PE管材的。
回复
blackbird43
2013年09月04日 10:13:25
50楼
我一般都是按照车行道70cm来做,人行道和绿化带内的话可以稍微减少点儿
回复
z2524682759
2013年09月04日 12:11:45
51楼
目前做法 雨水起点最少1.2m 污水1.8m。。。。