单桩承台靠近原有建筑,所以柱子和桩偏了500MM,因为规范上没找到单桩偏心的验算(如果有的,请说下,规范不是很熟),我现在是按多桩抗剪,抗弯,冲切来验算的,不知道有没有什么问题,或者朋友们有更好的处理方法请指教了
![{SE$N0YY8{G{14I6}VWIL_V.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
单桩承台靠近原有建筑,所以柱子和桩偏了500MM,因为规范上没找到单桩偏心的验算(如果有的,请说下,规范不是很熟),我现在是按多桩抗剪,抗弯,冲切来验算的,不知道有没有什么问题,或者朋友们有更好的处理方法请指教了
![{SE$N0YY8{G{14I6}VWIL_V.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
谢谢大家的指点
回复
13楼
既然做拉梁,做多大呢??
回复
14楼
学习了。但是实际没必要这样,可以改规划嘛
回复
15楼
三楼“应按梁挑柱的概念设计,由于柱与桩距离很近,实际梁悬挑端类似牛腿情况,梁要有一定尺寸(梁的刚度要大些),不要按拉梁概念设计”
我以前也碰过一个类似的工程,做法和三楼说的类似。
回复
16楼
你不会把柱子退进去点吗?
回复
17楼
学习了,感觉应多加一颗桩,费点但是安全啊
回复
18楼
建议补桩,看是偏心弯矩很大,而且是单桩,谨慎点
回复
19楼
单桩承台无法承担偏心荷载,所以规范对单桩承台的桩偏位限制最严格。可以将桩作为支点,地梁做成悬臂梁
回复
20楼
单桩承台不能承担偏心荷载,规范对单桩承台的桩偏位限制很严格。可把桩作为支承点,地梁设计成悬挑梁
回复
21楼
的确涨见识,学习。。。
回复