新手问个弱弱的问题~~~~望解答!
newye
Lv.2
2011年03月22日 15:52:44
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
在工业生产线中的设备接地,可以利用电气埋管作为地接连接线吗?与电缆沟里的扁钢相连组成设备接地系统?个人觉得肯定是不可以的,但不知其所以然,想请教高人啊!!!!@
在工业生产线中的设备接地,可以利用电气埋管作为地接连接线吗?与电缆沟里的扁钢相连组成设备接地系统?
个人觉得肯定是不可以的,但不知其所以然,想请教高人啊!!!!@
免费打赏
newye
2011年03月22日 16:02:26
2楼
回复
加肥猫
2011年03月23日 09:50:41
3楼
以前工厂有类似做法,但为提高可靠性,目前还是专用pe线
[
本帖最后由 frankfanfan 于 2011-3-23 09:52 编辑
]
回复
friday188
2011年03月23日 10:28:09
4楼
这要看是什么接地系统
TT系统的话,要使用专用接地体的。如果有接地体连接在一起是可以的。
回复
nanhu006
2011年03月23日 11:03:17
5楼
电气埋管的接地电阻不一定附和要求,设备还是直接接到PE线。可提高安全性
回复
newye
2011年03月23日 21:45:25
6楼
可在民用建筑JGJ16-2008中的12.5.2条说,可以用电线配管做接地呀