最近设计一个住宅的地板采暖工程,其中有一部分房间外围护结构很少。所以房间的热负荷很少,按照热负荷盘布的盘管面积不到房间面积的40%。在这种情况下应该考虑家具的遮盖面积,可是我真的不知道应该考虑多少为合适?以前看过很多人设计的地板采暖的图纸,有的是不管负荷直接满布,有的是只标注热负荷详二次设计。可是在下觉得只标负荷太省略,满布又会导致房间过热。所以在下请教各位大侠,地板采暖怎样设计才能满足室内温度又不过热呢?
怕热的话加大管距,间距大了,散热量就小了,家具下面最好不要布置,既不节能,对家具也不好
回复
23楼
现在就让业主自己掌握呗,现在不是都这样,业主找一个厂家二次设计
回复
24楼
跟进,学习中。不过这个家具的布局不是一成 不变的,往往设计也是随时在变,设计布局图纸是这样,施工摆放的时候又会有变化。很多时候考虑了也是白考虑。这也是个问题。
回复
25楼
设计和实际使用的相对问题,设计考虑的粗,实际想要的细,难啊,设计都是大的考虑,真要是分户计量,好多设计都是浪费的。
回复
26楼
大房间管间大一些,另外计算要保守一些,房间热了好调,冷了以后就很难处理了,而且以后计量会采用热计量的方式。如果按无家具装修的影响,那就是过于理想了。会出现问题的!
回复
27楼
至于说盘管满铺与否,一般来说都是满铺,当然有衣柜等固定家具需避让。一个空间的温度高低主要是盘管 管径大小 流速 来控制!当然还有盘管面积,面积不宜过小!过小的铺管面积会使热量散布出去
回复
28楼
地暖的盘管除了DE20的,其他常用么????
回复
29楼
分集水器处设温控阀调节
回复
30楼
过来学习一下
回复
31楼
算了下即使15的管子流速0.3m/s,可满足负荷也有2个多KW,应该还是满布好,通过流速及开关控制温度
回复