各位大哥能否告诉小弟下---梯井大于200mm时采取的防护措施:“增设安全网”。这个安全网有没有具体的做法?或者那个规范或者图集有所提及?
各位大哥能否告诉小弟下---梯井大于200mm时采取的防护措施:“增设安全网”。
这个安全网
有没有具体的做法?或者那个规范或者图集有所提及?
12楼
根据GB50352《民用建筑设计通则》6.7.9条,梯井净宽大于0.20m时,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造。不必设置安全网。栏杆间距可以弄小点。
回复
13楼
设置栏杆就可以了啊 而且只要有踢井都要设置栏杆的 不用设置安全网
回复
14楼

纯属路过
回复
15楼
看了大部分人的回答,基本跑题
回复
16楼
新手路过 学习了。。
回复
17楼
梯井为什么非得大于200mm??不能改小点么??
回复
18楼
GB 50352━2005《民用建筑设计通则 》6.7.9 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

回复
19楼
看你的标题、,应该是想问施工期间的安全防护吧。这个在安全规范中式有明确规定的,具体哪里写着我现在记不清楚了,但是应改是,在首层与上面每隔三层设安全平网,具体是看防护高度的。一般的多层在首层设就可以了。上面再设的是指高层的防护,同时护身栏是少不了的哦。对不对希望有人给予指正。

回复
20楼
千万别按照GB50352《民用建筑设计通则》6.7.9条做啊。
我是学安全技术管理专业的。
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80一91规定了洞口防护的详细措施:
第3.2.1条 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施。
二、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔l0m设一道安全网
四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处.除设置防护设施与安全标志外.夜间还应设红灯示警。
第3.2.2条 洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时.必须符合下列要求:
一、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没。盖板应能防止挪动移位。
二、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口.可用竹、木等作盖板.盖住洞口。盖板须能保持周围搁置均衡,并有固定其位置的措施。
三、边长为50~150cm的洞口。必须设置以扣件扣接钢管而的网格.并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm
四、边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆.洞口下张设安全网。
回复
21楼
梯井过大为了防止少年儿童攀滑,可以选用在护栏上每隔二到三个踏步设防滑快
回复