请教大家,洗衣机地漏下面必须接存水弯吗,可不可以不设存水弯,规范有没有要求,谢谢大家帮我解答一下。
请教大家,洗衣机地漏下面必须接存水弯吗,可不可以不设存水弯,规范有没有要求,谢谢大家帮我解答一下。
12楼
我们做的项目都是采用洗衣机专用地漏。
回复
13楼
洗衣机废水因为洗衣粉等(含磷),不能直接排入雨水系统,否则会造成水体污染。
因此必须排入污水系统,根据《建给》强条,是必须带水封的,水封高度不少于50mm。
由于现在很多洗衣机瞬时排水量较大,很多用户反映洗衣机排水时,废水反溢造成阳台漫水。所以我们基本上都是使用直通式地漏(洗衣机地漏篦子),然后接P型存水弯,而且将管径有一般的DN50改为DN75的(这样洗衣机在排水的瞬间,将减少反溢情况的发生)(S型存水弯建议不要采用,原因是洗涤废水里面有较多的织物纤维,容易堵塞),排入污水系统。
回复
14楼
4.5.8A规定:住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道。
条文说明:本条针对在住宅工作阳台设置洗衣机的排水接入雨水地漏排入雨水管道的现象而规定。洗衣机排水地漏(包括洗衣机给水栓)设置位置的依据是建筑设计平面图,其排水应排入生活排水管道系统,而不应排入雨水管道系统,否则含磷的洗涤剂废水污染水体。为避免在工作阳台设置过多的地漏和排水立管,允许工作阳台洗衣机排水地漏接纳工作阳台雨水。
回复
15楼
采用直通式地漏(洗衣机地漏篦子),下接管道存水弯,从想象的效果来看要好些吧。
回复
16楼
非常受教,还是在实践中出真知。那有些人把洗衣机设在阳台上,通过阳台排水管道走,如何杜绝这样的乱接现象呢?
回复
17楼
专用洗衣机地漏需要加存水弯吗?
回复
18楼
我所接触的工程(北京)都是使用的洗衣机专用地漏,不用支管上加存水弯,洗衣机地漏由高水封的,其实和卫生间使用的普通高水封地漏就差在地漏篦子上,洗衣机的能插管
回复
19楼
回复
20楼
学习了
谢谢大家
回复
21楼
一般都做专用地漏!不设存水弯的!
回复