50根电力电缆从室外电缆沟引进地下室,请问进户处防水封堵做法?查图集只有少数几根电缆穿墙封堵做法。请高手急救。
50根电力电缆从室外电缆沟引进地下室,请问进户处防水封堵做法?查图集只有少数几根电缆穿墙封堵做法。请高手急救。
12楼
这么多电缆按规范就不是直埋了,应该是隧道了
回复
13楼
gdx8785 发表于 2011-3-24 13:46 可以这么做:图中应该将钢管口部敲成喇叭口,打磨平滑,无毛刺,防止割伤电缆;另外还应引出一块扁铁,做穿墙套管的接地。
回复
14楼
可以利用电缆防水模块。多少根都无所谓
回复
15楼
来学习一下啊
回复
16楼
学习了,学习了
回复
17楼
楼主的问题很好
回复
18楼
学习了学习了
回复
19楼
50颗电缆{:1_105:}好多呀!怎么会有这么多的电缆入户!
回复
20楼
学习了,谢谢
回复
21楼
好资料,谢谢楼主分享,学习下
回复