50根电力电缆从室外电缆沟引进地下室,请问进户处防水封堵做法?
jzdq
jzdq Lv.12
2011年03月23日 06:03:52
只看楼主

50根电力电缆从室外电缆沟引进地下室,请问进户处防水封堵做法?查图集只有少数几根电缆穿墙封堵做法。请高手急救。

50根电力电缆从室外电缆沟引进地下室,请问进户处防水封堵做法?查图集只有少数几根电缆穿墙封堵做法。请高手急救。
免费打赏
红谷
2015年01月04日 06:27:06
22楼
我觉得应在进口处局部提高,
回复
通通
2015年01月04日 08:23:39
23楼
p081613436 发表于 2014-5-14 10:19 图中应该将钢管口部敲成喇叭口,打磨平滑,无毛刺,防止割伤电缆;另外还应引出一块扁铁,做穿墙套管的接 …很专业的啊
回复
卡卡西585
2015年01月04日 14:43:00
24楼
油麻封堵,水泥抹平管口
回复
qq_1434590682903
2015年06月18日 09:33:08
25楼
本帖最后由 完全管线封堵 于 2015-6-18 13:10 编辑

1.jpg  
  堵漏公司根据施工图纸,确定了哪些管道渗漏、哪些管道不渗漏,为达到完全止漏、一劳永逸的目的,商场物业管理处要求对所有的管道全部按照渗漏水管道处理,进行最安全的防水处理,至少20年内不再出现此类事故。
  
经现场察看,所有穿越地下室外墙的电缆管道,只做了简单的防水处理,用普通的水泥砂浆对电缆和套管之间的缝隙进行了填充,导致积水渗漏。

  电缆套管位于电房内配电柜后面,空间狭小,为了施工安全和施工效果,移开配电柜进行施工。电线的套管属于UPVC套管,虽然不存在热力管道的热胀冷缩,但套管紧邻配电柜,它们之间的距离只50~100mm,轻微的渗漏和潮湿都会为配电设施带来巨大的安全隐患,轻则造成配电设施生锈,重则造成线路短路,影响整个楼房的安全用电。
  
  堵漏公司为了确保电缆套管不再渗水,清除了管道内的水泥砂浆,使用了株洲完全科技研发的WQBZ充气式电缆管道密封这是一种是由有机材料组成的新型柔性防水密封系统,能与套管及电缆有很好的粘接能力,完全可以做到完全密封,达到防水隔潮的最佳效果,至少保证20年不再出现积水渗漏的现象!
回复
q13871628685
2015年06月18日 09:35:02
26楼
采用追随钢板的做法
回复
engineershao
2015年06月18日 10:04:04
27楼
你50根为什么要一个地方进去呢,就不能分散一点吗?
回复
qq_1435234111016
2015年06月25日 20:17:20
28楼
施工案例b_副本.jpg 采用充气膨胀式电缆管道密封装置对电缆管道口进行分段封堵,可以达到三重效果:
第一,可以避免积水、泥沙、老鼠等对管道环境的不利影响,为人工井下作业或地下管道施工提供一个较为清洁、干燥的作业环境;
第二,可以达到防水、防鼠、防盗的效果,更好的保护电缆不受外部因素伤害,降低电缆事故率;
第三,对管道进行分段封堵后,避免了管道流通问题,可以最大化减少人工井抽水挖泥的麻烦和时间,提高作业效率。
第四:效果可保持20年!
联系人:杨乐 15906601773 QQ:290135826


回复
procodylan
2016年06月16日 14:26:35
29楼
荷兰BEELE公司研发的RISWAT系统是专门为在长期存在漏水隐患的变电所、地下室等区域电缆、管路穿墙位置使用的高效防水密封、烟雾密封系统。满足建筑项目上存在渗水隐患区域多电缆、多管路、电缆及管路混合,水平、竖直穿墙壁的防水密封。BV Certificate 13606/B0证明多电缆穿墙水密1.5bar,单管路穿墙水密3bar。LRS certificate APE 000906s 证明水密1.5bar。
回复
鲨鱼之歌
2016年06月17日 09:58:05
30楼
楼主好人,学习一下!!!
回复
电缆管道封堵
2016年12月08日 11:51:03
31楼
如果是防水封堵,可以这么做,防水、防火、防腐,封堵效果好,可以浸泡在水中,寿命20年