应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?
应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?
有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?
12楼
过来学习的
回复
13楼
我手里有套06年的图纸,当时就已经这么设计了。控制原理图也画的非常详细。配电箱厂家做的也很规范。
回复
14楼
我手里有套06年的图纸,当时就已经这么设计了。控制原理图也画的非常详细。配电箱厂家做的也很规范。
发个图可好?
回复
15楼
那自带蓄电池的灯具怎么接啊,我们通常和普通灯具连城一个回路,断电后蓄电池开始供电这样可以吗
回复
16楼
断路器前接接触器实现强制点亮,断路器后接开关实现灯的开启,断路器主线给蓄电池充电
回复
17楼
应急箱的双电源转换下端以后分两部分,日常照明加脱扣器,消防应急电源通过交流接触器给消防设施供电,这样的情况下,应急照明灯不能使用带电池的,否则不会亮。注意,第一两部分的电源都是模块触发动作,第二日常照明电源线和应急照明的电源线最好分开设计,接法绕晕了好多农民工,都是关系来混钱的,消防公司耍无赖,甲方为了关系还是要付款,扔了个乱摊子给了物业和业主。
回复
18楼
强制点亮分的情况比较多,可以写篇论文
回复
19楼
应急照明灯需要4根线,多了哟跟强启线,接到消防信号,这根线就会通电,强启灯具
回复
20楼
你可以找一下国标图集
回复
21楼
过来学习的