在有循环泵的生活热水换热站中,我发现一般都是冷水补水设在循环泵出水口,有的设在循环泵的进水口,请各位指教哪一种方式较合理.
在有循环泵的生活热水换热站中,我发现一般都是冷水补水设在循环泵出水口,有的设在循环泵的进水口,请各位指教哪一种方式较合理.
2楼
循环泵的出口处比较合理
回复
3楼
应该是出口处吧,我见的出口处的比较多。
回复
4楼
谢谢两位的指导,不过我做过这样一个工程,楼高12层40米左右,热水机组补水采用大楼变频供水机组,原来在循环泵出口补水,11、12层热水供应不上,后来补水位置改在循环泵进口处,就解决了问题,如果补水位置以后直接设在循环泵进水口如何,有什么缺点,请指点。
回复
5楼
我说错了,应该在循环泵入口前补水。
回复
6楼
我做的是设在循环泵得入口处。
回复
7楼
应该在循环水泵的入口处
回复
8楼
应该在循环水泵的入口处比较合理,因为循环泵入口的压力比出口的压力低
回复