请教热水机组的补水位置
jsq8006
jsq8006 Lv.2
2006年04月09日 15:36:26
来自于采暖供热
只看楼主

在有循环泵的生活热水换热站中,我发现一般都是冷水补水设在循环泵出水口,有的设在循环泵的进水口,请各位指教哪一种方式较合理.

在有循环泵的生活热水换热站中,我发现一般都是冷水补水设在循环泵出水口,有的设在循环泵的进水口,请各位指教哪一种方式较合理.
免费打赏
flyingbird
2006年04月09日 23:04:07
2楼
循环泵的出口处比较合理
回复
xiner.lee
2006年04月10日 12:45:57
3楼
应该是出口处吧,我见的出口处的比较多。
回复
jsq8006
2006年04月11日 10:22:19
4楼
谢谢两位的指导,不过我做过这样一个工程,楼高12层40米左右,热水机组补水采用大楼变频供水机组,原来在循环泵出口补水,11、12层热水供应不上,后来补水位置改在循环泵进口处,就解决了问题,如果补水位置以后直接设在循环泵进水口如何,有什么缺点,请指点。
回复
flyingbird
2006年04月13日 17:33:57
5楼
我说错了,应该在循环泵入口前补水。
回复
bjgdlsg
2006年04月14日 10:00:35
6楼
我做的是设在循环泵得入口处。
回复
yanjianbin100
2006年04月14日 17:14:58
7楼
应该在循环水泵的入口处
回复
taihangxiaoshou
2006年05月01日 11:48:02
8楼
应该在循环水泵的入口处比较合理,因为循环泵入口的压力比出口的压力低