猪场废水UASB后再好氧处理,泡沫多的惊人,咋办?
llandmm123
llandmm123 Lv.2
2006年04月10日 09:16:10
来自于水处理
只看楼主

朋友做的工程,大体流程如下:原水经固液分离、调节沉淀后进入UASB,厌氧的出水直接采用活性污泥法来进行好氧处理。结果在好氧池的液面以上全部是泡沫,颜色差不多是灰黄色,粘粘的,都自己溢出池外来了,各位高手帮忙分析分析是什么原因?

朋友做的工程,大体流程如下:

原水经固液分离、调节沉淀后进入UASB,厌氧的出水直接采用活性污泥法来进行好氧处理。结果在好氧池的液面以上全部是泡沫,颜色差不多是灰黄色,粘粘的,都自己溢出池外来了,各位高手帮忙分析分析是什么原因?
免费打赏
epat_hsw
2007年06月20日 10:30:27
32楼
泡沫多估计是:好氧池内的COD浓度高和污泥量少的原因所致,单核天气气温有很大的关系,夏天高温时气泡少,冬天低温时气泡多。这是我总结的经验,愿意和大家分享。
回复
pandurado
2007年06月20日 15:46:29
33楼
厌氧水温怎么样,是屠宰废水吗?
回复
zhongmaosheng
2007年08月06日 20:50:26
34楼
受益匪浅,感谢前辈讨论!
回复
swjs033
2007年08月07日 11:15:25
35楼
我是新手,还在学习中,谢谢大家分享的的经验哈,真的是获益匪浅。。。
回复
gaochong2006
2009年10月16日 13:55:07
36楼
都两年了,那个小哥的调试解决也没有来报道啊