一个关于悬挑脚手架的问题
koerchen
koerchen Lv.7
2011年03月24日 10:59:50
来自于建筑施工
只看楼主

最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?

最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。

悬挑脚手架的搭设高度问题

很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如:
1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?
规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求?
2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5 07:53 编辑 ]
免费打赏
筛糠
2011年11月29日 15:34:44
43楼
新的JGJ130-2011上说的很清楚,不管你采用何种措施,一般情况下不能超过20m。钢丝绳不参与受力是有实验基础的,因为协同受力有问题,只是作为安全储备,这个有道理。我们的工地也有搭30m以上的(因为通常施工荷载就没设计上的3kn.m-2),也没出问题,但不规范,谁知道会不会出事,出了事谁负责啊。按规范要求去作罢。原来那个24m的限高是出自JGJ59-99,过时了。有关论证的事项你自己没搞清楚,文件说的很明白,是指一次分段搭设高度,不是指总高度。
回复
筛糠
2011年11月29日 15:38:27
44楼
地方性的标准没用通用的效力
回复
gaozhigang-520
2011年12月01日 18:59:00
45楼
应该从悬挑构造开始到架顶,分段悬挑单段高度不超规范吧