头疼的问题:高档会所采暖
jiangjjjun
jiangjjjun Lv.3
2011年03月24日 11:02:08
来自于采暖供热
只看楼主

紧急求助::北方地区高档会所(内部有游泳池、洗浴中心、餐厅、棋牌室等)设计VRV空调及通风系统;我想问下,地暖系统是否应该设计!如果仅靠空调的话,是否太浪费能源了?

紧急求助::北方地区高档会所(内部有游泳池、洗浴中心、餐厅、棋牌室等)设计VRV空调及通风系统;我想问下,地暖系统是否应该设计!如果仅靠空调的话,是否太浪费能源了?
免费打赏
jiangjjjun
2011年03月24日 11:02:45
2楼
自己顶下,高手斑竹指教下哈
回复
jiangjjjun
2011年03月24日 13:29:42
3楼
客房(酒店)里面有空调还用上地暖么?怎么没人呢???都去退盐了......?
回复
jiangshuang1981
2011年03月24日 14:03:51
4楼
如果甲方愿意,最好能上地暖,舒适呀
回复
lyp19870301
2011年03月24日 14:52:44
5楼
觉得浪费就局部上地暖
回复
jiangjjjun
2011年03月24日 16:58:41
6楼
我就是甲方,我现在不清楚局部采暖都是那些部位?游泳池、洗浴中心、餐厅、棋牌室、洗浴单间、客房、厨房、咖啡厅.................
回复
gzxtj
2011年03月24日 16:59:50
7楼
北方地区用VRV采暖,如果不加电辅热要小心!可以跟厂家了解一下冬季除霜的情况,如果运行四十分钟除霜二十分钟,室内温度波动会很大。天津我做过一个办公楼冬季VRV采暖,单位负荷250W,还加了电加热,效果也只是差强人意。
回复
tangwule
2011年03月24日 20:30:28
8楼
我现在手上也有一个类似的项目,我也不知道用什么的好,请高手指教,我那个项目的营口附近,冬季室外采暖计算干球温度为-14.10度,冬季室外空调计算干球温度为-17.40度,我基本没做过北方的项目,请大家给点意见,谢谢
回复
寒冬
2011年03月24日 23:32:25
9楼
我个人用地源热泵是比较好的选择,冬天采暖,采暖方式是地热,夏天制冷,使用风机盘管!
回复
jiangjjjun
2011年03月25日 11:02:04
10楼
室外不具备做地源热泵的条件...
回复
小栓找
2011年03月25日 14:57:24
11楼
北方寒冷地区VRV冬季采暖很难保证,过渡季还凑活。
推荐单独做采暖系统,地板辐射采暖系统适合此功能建筑。
回复

相关推荐