高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗
钓渔人
Lv.6
2011年03月24日 16:48:16
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗?
高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗?
免费打赏
gtbilly
2011年03月24日 18:53:23
2楼
没冲突。。。。
回复
anlian023114
2011年03月25日 14:58:10
3楼
没有~~~~~~~~~~~~~~
回复
toplhc
2011年03月27日 11:04:23
4楼
8.2.3是特例
回复
zxw5885776
2011年05月08日 09:52:14
5楼
高规8.2.3和8.3.1条并无冲突,正如楼上说的8.2.3条是特例。但8.3.1条在条文说明表17中的第2条描述不够明确(原文:采用自然排烟的前室或合用前室与不具备自然排烟条件的楼梯间应设机械加压送风),应改为:采用单一朝向可开启外窗自然排烟的前室或合用前室与不具备自然排烟条件的楼梯间应设机械加压送风。