请教:一端与剪力墙相连一端与梁相连应该算框架梁还是次梁?
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年03月24日 16:59:46
只看楼主

如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。

如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。 9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg

9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg

免费打赏
deepseawdd
2011年03月25日 22:38:26
32楼
a梁比较不合理,与剪力墙相梁的一端为刚节端,为连梁,分配到的地震力会较大
回复
hl_cdi20100506
2011年03月25日 22:48:28
33楼
1.如果是平面内为框架梁或者连梁
平面外一般看作为次梁,如果支座配筋较大时,应点铰,但支座配筋面积不小于下部筋的四分之一,(混凝土规范有说明)因为点铰后,实际墙对还是有一定的约束。注意锚固长度是要满足的.
2.还有一种是梁一端和柱(墙平面内)相连,一端和梁相连的,我们叫半框架梁
这时边号可为KL或L,但梁箍筋的加密区,只加密与柱或梁相连得一端。按框架梁执行;
注意锚固长度是要满足的.
回复
鸿鹄志在苍宇
2011年03月25日 22:53:38
34楼
算框架梁 (KL)
回复
zhanghq007
2011年03月25日 22:59:08
35楼
按框架梁较为妥当
回复
dcj340
2011年03月25日 23:08:36
36楼
学习了,这个一直搞不清楚
回复
znhsy
2011年03月25日 23:48:11
37楼
谢谢分析,学习了
回复
tanqinfeng
2011年03月26日 02:18:45
38楼
人家明显要做降板的,能删么?
回复
pyjj123
2011年03月26日 08:22:39
39楼
路过,学习了。
回复
chinalxb
2011年03月26日 08:43:29
40楼
楼主的问题比较好,我们曾经做设计的时候也遇见过这种问题。
该梁支承在剪力墙上,能否作为框架梁进行考虑与你的梁端支承位置有关,支承在剪力墙平面内方向,该端就可以按照固接进行设计;若支承在剪力墙的平面外的方向,首先应看剪力墙的厚度在构造方面能不能满足固接的条件,能满足固接条件的,可按照固接进行设计,不能满足就应该根据实际情况设计成铰接或者半刚半铰的形式。
该梁支承在框架梁上应看框架梁的宽度在构造方面能不能满足固接的条件,能可按照主梁的形式送入到PKPM模型中,不能满足就应该设计成铰接。
至于半刚半铰还是按照主梁进行设计,设计者应根据上部结构的具体情况给出,也就是说一定要兼顾概念设计的设计理念给予适当的加强或适当的弱化。
回复
gl.cn
2011年03月26日 09:12:32
41楼
按框梁。说明中加一条,一端与墙相连一端与梁相连时,仅靠墙端按框梁构造。