如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。
如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。
![9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
这类问题在剪力墙住宅设计中尤为突出,碰到的情况比较多。
一般在设计上尽量不要设置多次梁搁梁的设计方案,这种设计传力路径不明确,尤其在PKPM计算中,由于和我们传统手算的假定有区别,一旦程序考虑协调变形后,计算出来的内力往往和我们直观上的判断会有一定的误差。
另外,不能一概而论的将一端搁置在剪力墙上和一端搁置在框架梁上的梁判断为KL还是L,必须根据此梁两端的边界条件、梁的跨度以及梁在平面中的位置进行综合判断,如果两端能提供较大的刚度,且墙厚或梁宽能较好的满足钢筋的锚固长度,可视为框架梁,在梁两端箍筋加密,增加梁的延性。
回复
43楼
路过学习!!
回复
44楼
跨度大,按框梁输入,跨度小按连梁输入
回复
45楼
我感觉和墙平行的算框架梁 其他的可以当次梁设计 看它的端部情况了
回复
46楼
谢谢你的精彩解释
受益匪浅……
回复
47楼
我觉得a梁可按框架梁(KL)做,其余梁均按次梁(L)处理
回复
48楼
可以做成次梁的,你根据自己模型的具体情况而定。
回复
49楼
学习一下~~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复
50楼
各个地方的审图要求不一样!
回复
51楼
仅来此参观学习~~
回复