如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。
如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。
![9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
我们院规定你说的这些梁均可编为次梁,但是说明中要加一句话:次梁顺墙一端箍筋按照KL构造加密。
回复
53楼
学习学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
54楼
主要看梁是否抵抗水平荷载。
如果抵抗,就是KL或LL,如果不抵抗,就是L。
回复
55楼
个人觉得墙平面内的刚度计算,梁高和刚度的关系是3次方的关系,这样与墙平面内的梁所分到的内力要比平面外的要小,配筋自然要小,但是真正受到地震的时候薄弱的连梁受剪破坏是最先的,要保证连接有效才行。
回复
56楼
是短肢剪力墙结构吗?剪力墙怎么这么少?有三级次梁了吧!
回复
57楼
与剪力墙平面外相连的梁,为防止对墙产生过大的平面外弯矩,均应按照次梁做
与剪力墙平面内相连的梁,如果另一端的梁跨度大 截面小,也应按照次梁计算,否则程序会把该梁当作悬挑梁计算,因为程序是按照挠度关系来判断主次梁.如果另一端支座的梁跨度小,截面大,挠度比较小,则该梁可以按照框架粱来设计
回复
58楼
CB为CL其余为KL
回复
59楼
其实这个主要跟梁的嵌固方式有关。
有看具体的情况而定的,也同时反映出你设计的意图。
回复
60楼
应该按照框梁计算
回复
61楼
大家的意见应该比较好。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复