正常时电抗器(并联运行在线路上),为何不会造成线路接地???很愚蠢的问题,实在没想起来
正常时电抗器(并联运行在线路上),为何不会造成线路接地???很愚蠢的问题,实在没想起来
免费打赏
liu80906
2006年04月10日 16:25:03
2楼
1.正常时电抗器(并联运行在线路上)和接在母线上的变压器类似,变压器中性点也是接地的;因为它们都是该电网的正常负荷,正象将一个220V电灯泡接在火线与地线之间,不会造成火线接地一样;
2.该小电抗主要用于限制潜供电流,增加单相重合闸成功率。
回复
chd-122074
2006年04月11日 10:42:54
3楼
xiexie
回复