某游泳馆设备房设备安装
river882
river882 Lv.5
2011年03月25日 11:16:59
来自于工地图片
只看楼主

上传某游泳馆机房设备的安装图片,望各位同行给与评论,也好多多交流经验,以便更好的做好专业工作

上传某游泳馆机房设备的安装图片,望各位同行给与评论,也好多多交流经验,以便更好的做好专业工作

DSCN2902.JPG


DSCN2903.JPG


DSCN2904.JPG

免费打赏
邵兵华
2011年03月25日 12:56:52
2楼
果然有板换,和我想的差不多
回复
ruyan22
2011年03月25日 15:26:09
3楼
**太少啊,而且论坛里有关泳池的**也太少了,我也是刚接触泳池有说的不对的地方大家共同讨论。你的循环水泵两边用该有压力表吧看不清楚。循环水泵前边应该是毛发过滤器吧,管材用的什么?upvc不错而且防腐好,钢管就不太好了。板换进水管的三通是什么意思?对整个系统来说,它本身就是过滤系统,板换加过滤器应该没必要了。**太少了,下次多补点。
回复
zhaowenliangde
2011年03月25日 20:53:35
4楼
是一个正在施工的项目,好些工作未完成,但从现场照片上看还可以。
回复
lion154
2011年03月25日 22:32:32
5楼
1、管道未除锈刷油漆就直接上支架了
2、水泵用的弹簧减震吗?如果水泵不做浮动台座使用弹簧减震的话会有负面影响,最好使用橡胶减震。Y型过滤器前后要装压力表的,显然,过滤器的下端好像没有空间装压力表了。
3、板换很容易堵塞,还是装过滤器的好。
回复
yidianyidi
2011年03月26日 08:55:36
6楼
有换热器 呵呵呵
回复
zzyanzheng
2011年03月26日 09:34:34
7楼
诶,看来围观的高手不多啊?都不给予指点..
回复
yukent
2011年04月01日 15:06:32
8楼
谢谢楼主提供的好图
回复
flyingbird
2011年04月17日 12:21:33
9楼
用的什么水处理设备?
回复
寒冬
2011年04月17日 14:40:49
10楼
又是一个交叉工作的现场,土建专业没有达到安装条件就开始安装,现场感觉很乱,很脏!
回复
wshc44520
2011年04月17日 18:00:41
11楼
这活干得相当漂亮了,整齐化一,是一个值得拿出来晒一晒的工程。再有点细部照片就好了!
回复

相关推荐

APP内打开