分励脱扣和欠压脱扣各用于什么情况?

分励脱扣和欠压脱扣各用于什么情况?
免费打赏
lingxuct
2011年03月25日 11:44:39
2楼
分励脱扣与欠压脱扣,在断路器上的动作逻辑正好相反。

分励脱扣是有脱扣线圈的,就是远控跳闸,脱扣线圈得电时断路器脱扣而跳闸。

欠压脱扣(失压跳闸)就是线圈欠压时脱扣,或都说(低压)失电时跳闸。

低压断路器脱扣跳闸后,都需要手动复位(扣上)后,才能再次合闸。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-25 11:45 编辑 ]
回复
huangts850628
2011年03月25日 12:12:44
3楼
励脱扣是有脱扣线圈的,就是远控跳闸,脱扣线圈得电时断路器脱扣而跳闸。

欠压脱扣(失压跳闸)就是线圈欠压时脱扣,或都说(低压)失电时跳闸
回复
hello_co188
2011年03月25日 14:46:17
4楼

区管阐述的很全面,很具体。
说个典型的范例:在楼宇控制中心控制楼层断路器就是远程控制了分励脱扣器线圈。
回复
sunjian.jing
2011年03月25日 20:26:25
5楼
区管说的很好了,楼上也举例了,我举举例子,看看对不对,,,,勿拍!分离脱扣用的最常见的应该就是消防联动的时候切断非消防电源了把
回复
yjd107888
2011年03月25日 20:35:30
6楼
区管分析得很清楚
回复
hello_co188
2011年03月25日 22:31:25
7楼

这位同志跟我说的差不多哦,不过你的实例更明了。
回复
yumaidi
2011年03月25日 23:34:58
8楼
学习了~~~~~~~~~~~···
回复
liuss369
2011年03月26日 06:08:58
9楼
学习了,很好。
回复
mr_yon
2011年03月26日 07:45:20
10楼
分励脱扣和欠压脱扣都可以用来切断电源,分励脱扣主要用于远控或自控切断电源,得电动作,脉冲信号就行;欠压脱扣也可用于切断电源,失电动作,根据工作电压的不同有一定的电压范围,主要用于防止电压太低或突然停电后再来电对设备造成危害.