电磁阀安装位置
huchunyan502
2011年03月25日 16:51:11
只看楼主

1.5KW冷量的非标冷藏柜,一压缩机控两柜子,温度分别显示,电磁阀装在蒸发后面,与膨胀阀前面有什么不同,见图。[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-6 16:43 编辑 ]

1.5KW冷量的非标冷藏柜,一压缩机控两柜子,温度分别显示,电磁阀装在蒸发后面,与膨胀阀前面有什么不同,见图。

[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-6 16:43 编辑 ]

未命名22.jpg


未命名21.jpg

免费打赏
ycsgz-168
2011年03月31日 11:34:00
22楼
可以的,不过电磁阀控制要要有行程控制
回复
cb406709482
2011年03月31日 12:00:40
23楼
应该放在膨胀阀的之前比较合理,价格不贵100块就搞定,有必要省去吗?
回复
pushu1990
2011年04月01日 21:33:56
24楼
应该放在膨胀阀前面原因如下:
1.电磁阀是对液体进行控制的
2.如果放在膨胀发后面会容易形成结冰
3.另外放在后面的话会形成二次节流,当然这种只发生在电磁阀的节流大于膨胀阀的效果时会使蒸发器结霜
回复
huchunyan502
2011年04月06日 13:36:11
25楼
对,还是放前面稳妥点。
回复
huchunyan502
2011年04月06日 14:24:30
26楼
Danfuss牌 EVR电磁阀不是用于氟化物制冷剂的液体管路、吸气管路和热气管路吗? 把电磁阀放蒸发器后面就可以了
回复
lxnhicc
2011年04月12日 20:54:09
27楼
个人愚见,同意6楼观点。
回复
huangyiqiang33
2011年04月12日 21:51:32
28楼
放前面电磁伐有截止作用,但不能完成锁死
回复
zhaowenliangde
2011年04月19日 20:58:25
29楼
第一幅图是对的,电磁阀应装在膨胀阀之前。
回复
col-chi
2011年04月20日 15:28:51
30楼
有创一!好用就行!