d2000以上的钢筋混凝土管用什么检查井?
rock_keller
2011年03月25日 17:51:06
只看楼主

管径d2000以上的所接的检查井是不是还需要特殊设计?

管径d2000以上的所接的检查井是不是还需要特殊设计?
免费打赏
tmzx678
2011年03月29日 21:29:08
2楼
图集中只有管径到1000的检查井的直径是1500.现我这里有直径1200的管道采用直径1800的检查井也不知道行否,希望各位前辈指教
回复
wats7
2011年03月30日 11:12:08
3楼
图集上有。根据具体情况选用了
回复
bwyen
2011年03月30日 15:38:35
4楼
这个应该根据标准图集来做的。。。
回复
jackyi
2011年03月30日 16:10:05
5楼
用矩形的或者方型的。
回复
jxuefeng
2011年03月30日 16:50:22
6楼
d2000以上的钢筋混凝土管及盖板涵、箱涵,一般都需要单独设计检查井的结构图,我们一般叫结合箱。
回复
zhangzhesc
2011年03月31日 15:35:56
7楼
国家标准图集没有,单独出图
回复
liuqiang1006
2011年03月31日 16:34:13
8楼
这个还是真不知道,做成方箱?
回复
zhzhfff
2011年03月31日 16:42:28
9楼
方井和圆井都可以做。看看图集,或者应该有设计图纸。
回复
guoweizzt
2011年03月31日 17:49:37
10楼
2000的图集上有

矩形检查井33页
回复
rock_keller
2011年03月31日 22:30:03
11楼
我感觉也是得单独出图,前辈能不能把你们的结合箱的图给我发邮箱一份呢?谢谢了。我的邮箱是: rock_keller@163.com
回复

相关推荐