随着城市建设的高速发展,高层和超高层建筑物如雨后春笋拔地而起。高层建筑每增加一层需将大量钢筋用电渣压力焊机竖向焊接,由于建筑工地用电环境的复杂性和特殊性,多种作业程序交叉,加上一线作业人员大多为农民工,安全用电意识淡薄,自我保护能力差,在焊接中时有触电事故发生。 一、电渣压力焊机二次空载电压触电事故分析 1、电渣压力焊机二次空载电压一般在65V-80V左右,其工作时间20%左右,空载时间80%左右,空载时间越长,人身触电危险性越大。
一、电渣压力焊机二次空载电压触电事故分析
1、电渣压力焊机二次空载电压一般在65V-80V左右,其工作时间20%左右,空载时间80%左右,空载时间越长,人身触电危险性越大。
2、电渣压力焊机二次线一根是搭铁线,另一根是焊把线,其搭铁线接在建筑物的钢筋上,与整个建筑物金属全部连通,焊接好的钢筋林立密集,作业场地狭小,地面钢筋堆放,作业人员长时间工作,一旦触及焊把线电源就有触电危险。
3、竖向焊接全部是崭新螺纹钢,质硬量重,作业用的劳保用品手套及鞋损坏快,没有及时更换劳防用品,手与脚可能直接接触钢筋,很容易触电危险。
4、潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,不容易摆脱,其危险性更大。
5、建筑业施工一般时间安排较紧,一层楼面一般需焊接钢筋成千上万根,钢筋焊接时需一次性完成,十多个小时连续作业是正常的,天气炎热的季节,长时间体力劳动和露天作业,人体极易疲劳,触电危险性同样较大。
二、安全意识淡薄
建筑业是国民经济发展重要行业,随着国民经济的飞速发展,基本建设项目逐年增加,建筑职工队伍不断扩大。建筑业的一线施工人员以农民工为主体,其工作环境属高空、露天、地下及立体交叉作业,部分操作人员未经专业培训,操作技术生疏,安全意识和自我保护能力较差。
建筑业市场价格竞争激烈,一项工程层层分包转包,钢筋竖向焊接分包金额比例很小,安全手续不齐,价格从上世纪90年代每焊接点5元降到现在每焊接点不到2元,由于价格竞争,相应对劳防用品投入减少,劳动强度增大,造成触电事故隐患的增加。
建设部颁布的JGJ59-99检查标准要求电焊机需安装二次降压保护装置,这是为了保障建筑一线操作人员安全生产。然而该标准已颁布3年多了,各式各样的弧焊机防触电装置也已投入使用3年多了,但还是经常发生电渣压力焊机和电焊机二次空载电压伤人事故,究其原因,① 将电源线从弧焊机防触电装置内穿过,直接接在电焊机的进线电源端,放弃装置的所有功能;② 将电源的进线和出线接在装置内的同一端上,当作过桥箱用,根本没起到保护作用;③ 目前市场生产焊机二次降压保护装置的厂家多,良莠不齐,有的产品质量很差,有的厂家没有测试设备,就投入生产、销售和使用,更谈不上3C认证,根本就没有保护功能;一些使用单位安装这种设备也仅仅是为了应付安全检查;④ 用人工调节的弧焊机防触电装置,当其电压转换时,瞬间有3倍左右的冲击电流,为了避开冲击电流,只能将其调节过头,所以起弧电阻低,起弧较困难,使用者将其调到(红灯)工作状态,失去空载状况下的保护功能,当安全检查时再调回到待机(绿灯),这只是应付安全检查;⑤ 电源线没有根据电流选配,500型电焊机进线有的用4mm2、6mm2,而6mm2电线安全载流量只能达到50A电流,不到30min接头就发热并将设备烧坏;⑥ 电焊机容量和选用的防触电装置不相配套,存在安全事故隐患;⑦ 有两档粗调节的交流弧焊机,两挡状态的空载性能参数差别很大,增加触电危险性。