给水管道在桥中间铺设,从上桥到平铺到下桥应该注意些什么?管径DN600管材为钢管.谁有这方面的经验,说来参考一下~~

给水管道在桥中间铺设,从上桥到平铺到下桥应该注意些什么?管径DN600管材为钢管.谁有这方面的经验,说来参考一下~~
免费打赏
水平面
2006年04月10日 21:54:24
2楼
主要注意点:
1、高点排气问题;
2、低点可能的排泥或排污;
2、若桥面有震动,需考虑设置弹簧支吊架;
3、伸缩问题,在设置弹簧支吊架的基础上考虑活动支架;
4、防腐与保温等。

特别是桥头弯折处管道的伸缩,处理不好会带来一定的麻烦,设置必要的支墩!
回复
tzj1978
2006年04月11日 17:00:46
3楼
谢谢~~
回复
pretty33
2009年09月29日 23:43:48
4楼
主要注意点:
1、高点排气问题;
2、低点可能的排泥或排污;
2、若桥面有震动,需考虑设置弹簧支吊架;
3、伸缩问题,在设置弹簧支吊架的基础上考虑活动支架;
4、防腐与保温等。

特别是桥头弯折处管道的伸缩,处理不好会带来一定的麻烦,设置必要的支墩!
同意 这个是必须的 尤其是纵向的位移 这个需要特别注意的
回复
jinzhui
2009年09月30日 17:20:33
5楼
3种设计方案供参考:

(1)短距离的可根据垮距选用管材,看分几段拱起过河(如果采用桥面过河的话)。可滑动支座做法有图集的。
(2)改用牵引管倒虹过河(地质允许采用拉或顶的方案,顶的一般大于800).
(3)结合桥设计支架过河