是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在
lxcool2001
lxcool2001 Lv.3
2006年04月10日 22:12:36
只看楼主

哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?

哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?
免费打赏
lxcool2001
2007年08月23日 20:53:49
12楼
谢谢各位,不过不知道这里的设计怎么回事,又碰到一个把雨水立管设计在配电房内的设计院,而且就在高压柜和变压器的旁边,一根不够还设计了一根溢流管,和业主讲叫他更改设计,他居然不肯,还说没问题,郁闷中。。。。。。准备闪了,这个谁敢送电阿
回复
lch999
2007年08月24日 23:20:32
13楼

我也碰到这样的问题,一条污水管经过配电房。不知如果把污水管用墙封住,可不可以?
回复
yayacs1980
2007年08月25日 08:43:57
14楼


顶你!
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月25日 12:49:54
15楼
规范上是不允许,可是人是活的,"封"
这样的事遇到好几次了.
回复
blwfzn
2007年08月26日 19:57:09
16楼

呵呵,说的好,楼主可以用这句话顶业主
回复
大鼻山
2007年08月26日 23:32:26
17楼
无论水、电的规范,都有类似规定。但是实际上有一根水管也不会造成多大的危害。