想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
22楼
膨胀水箱起定压、补水和容纳膨胀水的作用
回复
23楼
感谢兄弟的分享。也感谢楼主把我想问的问题提出来了。
回复
24楼
但是还有一个问题,我们都知道要接到回水管道上,越接近水泵入口越好,那为什么不能装在供水管上呢?我试过装在供水管上,问题多多,系统几乎不能运行。但这个原理是什么呢?有哪位高手可以解答一下。
回复
25楼
如果膨胀水箱的位置安装在供水干管上,运行时整个系统个点的压力都降低了,同时如果供水干管较长阻力较大则可能产生负压,可以画一下水压图分析
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
26楼
膨胀水箱一般用在开始系统?我见过的好像很多用在闭式系统
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
27楼
定压补水排气,定压原理可以看下水压图,就是把循环系统压力最低点提高吧
回复
28楼
学习了.............
回复
29楼
学习了。。。
回复
30楼
当然是首选膨胀水箱了,没地方搁水箱的才考虑膨胀罐
回复
31楼
这个观点我比较赞同
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复