关于膨胀水箱的一些问题
huangxiangyong
2011年03月26日 17:03:13
来自于中央空调
只看楼主

想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。

想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
免费打赏
adingkgb
2011年04月04日 13:23:12
32楼

膨胀水箱的作用是保证系统在停运时,最高位置的管路不倒空;在运行时系统的最高压力不超过系统的管路和设备承压极限。
如果是在静态条件下,膨胀水箱的接入点无论在水泵出口还是进口,对系统的影响都是一样的(此时膨胀水箱保证的是系统的静压,只要水箱高度确定,那么系统静压就确定了)
但在运行时,水泵出口的压力时水泵的实际工作扬程,该扬程所对应的水压高度可能会高于膨胀水箱的实际高度,那么在这种情况下膨胀水箱就会溢水,时间一长系统就亏水了且无法补水
而接入点在水泵吸入口的话,就保证该处的压力接近于系统静水压力,而水泵出口压力就在这个基础上在加上实际的工作扬程,如果系统亏水,水泵吸入压力降低,膨胀水箱就向系统补水,这样也能防止水泵吸空气蚀。
回复
zqczqb
2011年04月05日 14:12:06
33楼
进来学习了
回复
yangjiusheng06
2011年04月05日 14:22:58
34楼
学习了,
回复
yangjiusheng06
2011年04月05日 14:24:06
35楼
我也来学习一下,谢了!!!!
回复
mengxianfad
2011年04月08日 13:33:39
36楼
进来学习下 不错
回复
sdjnr2012
2011年04月08日 14:38:34
37楼

100吨的系统水量很多都只有三四方水,这个有设计规范没
回复
ceoxunmeng
2011年04月18日 18:14:27
38楼
楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。但应征得当地消防部门许可
回复
shafeng1983
2011年04月22日 09:21:58
39楼
能起到稳压作用吧。。。。
回复
phnix2011
2011年04月25日 16:51:30
40楼
大工程用膨胀水箱,小工程用膨胀罐就可以了
回复
webhengheng
2011年04月26日 10:10:51
41楼
补水管的压力保证就行了,不管是高位水箱和膨胀定压罐,原理是差不多的
回复