【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
y502x
2011年03月26日 23:23:20
2楼
杯具!110KV电缆头爆了!2
回复
y502x
2011年03月26日 23:24:55
3楼
杯具!110KV电缆头爆了!3
回复
y502x
2011年03月26日 23:26:27
4楼
杯具!110KV电缆头爆了!4
回复
y502x
2011年03月26日 23:28:01
5楼
杯具!110KV电缆头爆了!5
回复
hello_co188
2011年03月27日 01:14:22
6楼
110KV电缆头爆了,看起来爆的挺严重哦!是使用环境恶劣引起的吗?或者是质量问题?
回复
mujian_haipo
2011年03月27日 10:25:00
7楼
挺严重,断口挺齐,是后切开的?
回复
liu671224
2011年03月27日 10:53:30
8楼
威力惊人呀,花钱再做吧
回复
hlamlx
2011年03月28日 10:32:10
9楼
估计是使用环境问题造成的吧,楼主出来说一下是什么原因造成的
回复
telenbor
2011年03月28日 10:44:48
10楼
问题呀挺严重,希望看到事故说明,分析原因
回复
jhongsong123
2011年03月28日 11:05:36
11楼
为什么显示登录了,不显示照片哪?!