【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
jhongsong123
2011年03月28日 11:07:51
12楼
单芯电缆注意环流啊!(这不是故障的主要原因)
回复
w467617778
2011年03月28日 11:47:46
13楼
问题呀挺严重,希望看到事故说明,分析原因
回复
w467617778
2011年03月28日 11:49:05
14楼
问题呀挺严重,希望看到事故说明,分析原因
回复
lingxuct
2011年03月28日 12:13:46
15楼
好象只有看热闹的,没有帮忙的?

问楼主:这电缆头是接主变(套管)的还是接母线的?

图片中瓷套管是炸开的还是人为打掉的?

里面的油是什么时候开始漏的,从开始漏油到炸开隔了多少时间?
回复
hsa8
2011年03月28日 12:29:21
16楼
呵呵,这个还是第一次见识,
回复
zhangq_cai1
2011年03月28日 12:34:19
17楼
图片看到了,有没有全一点的照片,最好把周围环境照全了。介绍一下具体情况
回复
zrm444
2011年03月28日 13:20:01
18楼
路过,见识一下。
回复
wjqzzzzz
2011年03月28日 14:57:59
19楼
看着都吓人啊。。。使用30年是寿终正寝的说法吧,您这肯定出问题了,等真相
回复
夏季森林
2011年03月28日 15:11:01
20楼
发生故障的原因是什么???
回复