【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
xinsl71
2011年03月28日 16:05:14
22楼
看图片,爆的挺严重,希望能补充原因,
回复
room1212
2011年03月28日 16:20:20
23楼
这个真的学习了
回复
oyqs1314
2011年03月28日 16:35:47
24楼
在此发表评论!感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
nanhu006
2011年03月28日 16:43:44
25楼
路过看过顶一个
回复
hbtslaoxu
2011年03月28日 19:51:23
26楼
电缆头的寿命与电缆头质量和电缆头制作工艺有关,相关工艺很重要,不知电缆头运行了多长时间?
回复
yahzm
2011年03月28日 20:53:11
27楼
白色粉末是什么东西,干粉灭火器???11万的还没接触到....看着挺恐怖的
回复
tank-----no.1
2011年03月28日 22:11:47
28楼
电缆终端头的固定支架貌似不规范啊!
回复
zhou1019
2011年03月28日 22:30:10
29楼
问题呀挺严重
回复
mengbeast
2011年03月28日 22:38:07
30楼
现场一定比较可怕,而且声音极大。
回复
zqczqb
2011年03月29日 00:18:47
31楼
路过,看看!!!1
回复