【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
liu630
2011年03月29日 08:02:31
32楼
有没有故障录波,是什么原因造成的?
回复
dengch0324
2011年03月29日 08:07:50
33楼
看样子像是铁塔上的电缆头,运行了几年啊?
回复
quantum2009
2011年03月29日 08:22:27
34楼
也没有看出是什么因素造成这样的
回复
mr_yon
2011年03月29日 08:30:12
35楼
对事故的原因调查进展的如何请楼主及时发布.
回复
lpx126
2011年03月29日 09:03:14
36楼
关注故障发生的原因
回复
jack_dandan
2011年03月29日 09:55:39
37楼
长见识
回复
y502x
2011年03月29日 11:16:08
38楼
当然是制作工艺或材质出现问题.有一些后续的图片,不知为何老是上传 不了.
回复
永无止境
2011年03月29日 11:17:30
39楼

问题还是很严重啊 如果是自然发生的 估计是不可能的 现在认为因素太多了
回复
zgy003
2011年03月29日 11:50:04
40楼
看着都吓人啊。。。使用30年是寿终正寝的说法吧,您这肯定出问题了,等真相
回复
ghq9252
2011年03月29日 15:07:24
41楼
请尽快把问题原因说说,我们好引以为诫.
回复