【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年03月29日 18:20:27
42楼
楼主能回答我在15楼的问题吗?不要让大家瞎猜好不好。
回复
yjd107888
2011年03月29日 19:26:30
43楼
威力惊人呀,花钱再做吧
回复
xuxinhua2008
2011年03月29日 19:31:20
44楼
那个接线荘头瓷瓶用了多长时间,是质量问题还是??????
回复
huntern1
2011年03月29日 20:18:05
45楼
现在都在缆化高压电缆 但是电缆的寿命真的能保障吗 30年真的能保障绝缘的稳定性吗
回复
leary4
2011年03月30日 09:48:04
46楼
110kV电缆爆炸可是大事故了~是不是应该再多来点照片啊~没有一个整体的照片
回复
掌中兲坣
2011年03月30日 14:07:45
47楼
坐等真相,30年的寿命是寿命,出来事故出现问题,不能混淆啊!
回复
tjw201
2011年03月30日 16:17:35
48楼
没有看出是什么因素造成这样的
回复
zgh198279
2011年03月30日 16:53:58
49楼
问题呀挺严重
回复
sundum
2011年03月30日 16:55:27
50楼
问题呀挺严重,希望看到事故说明,分析原因
回复
m_fly800
2011年03月30日 20:08:07
51楼
进来学习学习。。
回复

相关推荐

APP内打开