【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
lgf860
2011年03月30日 21:28:29
52楼
发生故障的原因是什么???
回复
y502x
2011年03月30日 22:27:43
53楼
1.该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧.2.瓷套为短路爆开情形,3.当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的.从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方.
回复
y502x
2011年03月30日 22:29:39
54楼
不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷 发热的情形.
回复
y502x
2011年03月30日 22:30:51
55楼
图片象素太大,发不上.
回复
y502x
2011年03月30日 22:33:51
56楼
兄台猜对了,当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉.
回复
考拉77
2011年03月30日 22:37:17
57楼
学习,学习!
回复
vitaminda
2011年03月31日 00:02:04
58楼
见识了。
一般出现问题都会往这两个方面想。
回复
ycsgz-168
2011年03月31日 09:33:35
59楼
回复
yuwd1966
2011年03月31日 10:17:00
60楼
问题很严重,后果很严重,原因是什么?质量问题?还是运行不当引起?
回复
wq-lin
2011年03月31日 14:55:38
61楼
事故教训的代价总是很高的。
回复

相关推荐

APP内打开