【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
kit10_29
2011年04月01日 14:38:15
62楼
环境的污秽程度高吗???
回复
yao320320
2011年04月02日 08:24:55
63楼
果然悲剧了,破坏力够大的 啊
回复
mente521
2011年04月02日 09:42:35
64楼
路过,学习!
回复
queqiu
2011年04月02日 16:31:35
65楼
原因是什么???
回复
qq569555767
2011年04月02日 21:28:39
66楼
我们公司也有一个110KV的线路工程 现在正在做终端头 工艺要求好高哦!!高的有点不可理喻!!10个人3三只能做两个终端头
回复
tldguojinbo
2011年05月07日 19:46:17
67楼
用了多久了????
回复
suzhijie_02
2011年05月07日 21:10:39
68楼
是漏油造成的吗??
回复
ggzhangyizhang
2011年05月07日 23:13:51
69楼
看看有没有做预防试验,
回复
xiaocao11
2011年05月17日 10:31:36
70楼
这是架空绝缘线跟电缆连接时做的一个瓷套式户外终端,内注填充绝缘油。发生这样的事故,是由长期的局部放电引起的绝缘老化所致。引起局部放电的原因有:半导电断口处处理不当(不平/缺口/凹凸),打磨绝缘不当等。或应力锥安装不到位、抱紧力不够。总之此部位不能很好的疏散电场等引起绝缘被击穿。跟电缆的质量没关系,责任在附件厂家或安装人员。
回复
xiaozi0686
2011年05月18日 11:22:09
71楼
专业电缆附件抢修,联系电话:13574105116,QQ:12078831