【杯具】110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说
y502x
y502x Lv.12
2011年03月26日 23:21:28
只看楼主

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.问题描述:1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。2. 瓷套为短路爆开情形。3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。

杯具!110KV电缆头爆了,寿命30年只是传说.
问题描述:
1. 该电缆头为架空线终端电缆引入用,是充油式终端,2005年投用,为中外合资品牌,橡胶应力锥,无弹簧锁紧。
2. 瓷套为短路爆开情形。
3. 当时现场飞溅较多的油,平时应该不会漏油的,其内部充的硅油主要作为填充用,不是作为主绝缘用的。从应力锥损坏的情形看,主要是电缆头制作时应力锥处理不良或橡胶材质不良,再加上此结构没有弹簧锁紧设计,橡胶老化易出现问题,此部位是整个电缆头最易出现问题的地方。
4. 不存在环流处理不当的问题,平常负荷极轻,不存在过负荷发热的情形。

当时短路时有些绝缘材料产生一些火苗,消防来了两台消防车,喷了干粉。

DSC01274.JPG

免费打赏
chintlyg
2016年04月12日 22:39:22
72楼
问题呀挺严重,希望看到事故说明,分析原因