有经验的大哥大姐,谁知道为什么先张法梁中没有弯起钢筋啊?那它就只靠箍筋抗剪?还是条件不允许设置弯起?

有经验的大哥大姐,谁知道为什么先张法梁中没有弯起钢筋啊?那它就只靠箍筋抗剪?还是条件不允许设置弯起?
免费打赏
hanzongzehzt
2006年04月14日 14:20:07
12楼
9楼的,
我说的是先张法里的,应该设置弯起钢筋,但是没有弯起钢筋!
先张法的预应力可是直的啊,老大?
回复
hanzongzehzt
2006年04月14日 19:12:48
13楼
7楼说的还有不能令我信服。
边上的哪个非预应力钢筋完全可以焊接鸭舌筋的!
回复
bagirmis
2006年04月18日 01:13:59
14楼
先张法板梁大多是简支梁,且跨径一般不大,梁高较低,条件上受限,箍筋已完全可以满足抗剪要求。当然也有布置弯起筋的,但极少。
回复
hanzongzehzt
2006年04月18日 08:29:33
15楼
lou上说的道理还算充分,支持
回复
6800418
2006年04月22日 10:26:04
16楼
同意14楼!
回复
youxinchn
2006年05月01日 16:47:29
17楼
主要是先张板跨径小,而一般如果跨径能超过75cm的话,20M板就已经不需要弯起钢筋了,只需要设箍筋就足以抵抗剪力。我这边的20M先张板 就有弯起钢筋,但是因为我这边的梁高太小的缘故。
回复
asce12
2006年05月06日 20:39:06
18楼

基本同意.补充一点:梁类构件抗剪采用箍筋效果最好,弯筋只是为了节省抗剪钢筋且剪力控制断面明确时才采用.先张法构件简支梁端部剪力靠箍筋完全可以承受,没有必要再采用不一定合理的弯筋.
回复
lw5134
2006年05月08日 21:47:29
19楼
楼上的说20m先张法有弯起钢筋,不知道具体怎么样子的,是预应力钢筋被弯起了吗?我想是不可能的啊?能看看你的图纸吗?
回复
niel_ren
2006年05月09日 10:14:16
20楼
同意14楼的.大家不要完全被书本理论知识蒙蔽了.
回复
gonglu303
2006年05月09日 21:05:06
21楼
这个我也曾经听说过一点的,但好象不加弯起钢筋这种做法只是实行了很短的一段时间,后来好象发现直筋的受拉不够长,达不到预期的效果,又改回了两边加弯起钢筋的做法.