超高层建筑屋面雨水管采用何种材质管材
wanggenglai
2011年03月27日 15:51:38
只看楼主

请教高手,高度超200米的建筑屋面雨落管采用何种材质,无缝镀锌钢管法兰接口处承压有没问题?排出管水压太大对雨水井冲击情况怎样?若不做消能处理会否有安全隐患。谢谢

请教高手,高度超200米的建筑屋面雨落管采用何种材质,无缝镀锌钢管法兰接口处承压有没问题?排出管水压太大对雨水井冲击情况怎样?若不做消能处理会否有安全隐患。谢谢
免费打赏
eyuxiong
2011年03月27日 19:41:28
2楼
我们这里有用给水pvc管的,相对耐冲击,消能节恐怕还是要设哦。
回复
fzq19760709
2011年03月27日 23:25:36
3楼
建议采用机制柔性铸铁管,法兰橡胶圈连接。
回复
ilovexiaodoudou
2011年03月28日 12:15:15
4楼
钢管,不解释
回复
苏铁艺
2011年03月28日 15:46:23
5楼
管材强度要求主要体现在立管转入横管时的管件,可以考虑用铸铁管件,效能弯是一定要设的
回复
xzmwf252416
2011年03月28日 21:13:23
6楼
镀锌钢管
回复
shbzhang
2011年03月29日 11:20:37
7楼
采用钢管或球墨铸铁管!
回复
wbstc55
2011年03月29日 14:45:41
8楼
建议采用国标铸铁排水管及镀锌管材,铸铁排水管用胶圈接头可以适当消能,镀锌管就要在排出井前加消能设施。
回复
ltwolf
2011年03月29日 14:46:53
9楼
金属管材比较好,钢管或铸铁管材,相对比较好吧!
回复
zz33702577
2011年03月29日 16:27:05
10楼
这个年代什么都难,连赚个土木币也这么不容易
回复
zhuaijun115
2011年03月29日 21:14:21
11楼
用给水pvc管的,相对耐冲击,消能节恐怕还是要设哦。
回复