失压脱扣的问题
好运常在
好运常在 Lv.12
2011年03月27日 17:45:11
只看楼主

低压进线柜主进开关必须装失压脱扣器吗?我们的箱变全装了,但大多用户嫌麻烦,都给拆去了。不知规范有没有规定?

低压进线柜主进开关必须装失压脱扣器吗?我们的箱变全装了,但大多用户嫌麻烦,都给拆去了。不知规范有没有规定?
免费打赏
wjql3002
2011年04月04日 19:20:52
12楼
我个人以为没有必要,失压线圈一直带电,时间长了容易烧毁,那时维修麻烦
回复
zhwf113
2011年04月06日 14:58:50
13楼
我们这里也进行拆除了,高压停电送电后,对每一个箱变进行重合闸,浪费人力物力。有朋友说到突然送电会容易出现事故,那是停电保护措施没有做到位,有了停电工作票和命令票怎么会突然不打招呼就送电呢。
回复
zhuht327
2011年04月06日 16:19:08
14楼
以前也遇到同样的问题,每次高压停电后都要送低压进线电源。个人感觉还是安全一点吧,出了事故很麻烦的。