各位一般现场使用的PH计清洗及校对周期是多长时间?PH电极做不做定期更换作业?定期更换的话周期是多长时间呢?
各位一般现场使用的PH计清洗及校对周期是多长时间?PH电极做不做定期更换作业?定期更换的话周期是多长时间呢?
2楼
仪表的说明书应该都有的吧
不同的产品有不同的技术要求的
回复
3楼
清洗看你电极污染程度吧,最好经常清洗啊,标定一般半个月一次吧,
回复
4楼
根据厂家说明书来确定。不用时用养护液保养,使用时进行清洗激活,然后进行标定。
回复
5楼
如果真的按照仪表的使用说明书来清洗标定,那么你的仪表损耗的会相当严重。
污水处理的环境很复杂,对仪表的污染和损失的程度也各不相同。
对于清洗,建议日清一次或者多次。pH在线的情况下,现场使用蒸馏水,将pH探头取出检测环境,冲洗,清除探头表面的附着物,这很简单,但对pH的保养却很重要。很多情况下,pH的失准都是探头表面的污染物影响的。
对于保养和标定频率,建议先对使用环境的进行调查,使用一支标定过的便携式pH计和在线仪表一同测定,摸清在经历多少正常的使用时间后,在线pH计会失准,偏差有多少。这一情况摸清除了以后,再制定相应的保养和标定频率。同时要有怀疑精神,不要完全依赖在线的pH计,结合便携式的pH和运行经验,反验证在线的仪表数据,才能保证工艺的稳定正常。
对于更换的周期,你结合实际使用的情况,在pH计经过保养和标定后,失准严重,测定结果偏差超过你的要求值的时候,再考虑更换。
[
本帖最后由 blackwolf999 于 2011-3-29 10:56 编辑 ]
回复
6楼
要看用在哪些地方呢,我们用的最好一个星期洗一次
回复
7楼
我们一周清洗保养一次 化工废水 现在效果不错
回复
8楼
看你的废水和仪器要求啊
回复
9楼
根据水质来,如果含油较多,悬浮物较多,那就清洗的频繁点。
PH的校正,可以用PH试纸测一下水的PH,如果误差较大的话就应该校正,如果还没用就换一个探头吧
回复
10楼
@ding如果是台式仪表,而且是国产的那应应该间隔时间为一礼拜几校核一次吧,但是校核万后比进口仪器还高一个左右,如果是在线的就不用了,如果你的水PH变化比较快,那就3-12月就要换探头了,如果水质比较好,比如自来水,估计用个3年没问题,如果是污水的话,要经常检查探头,防止探头污堵,如果哦探头上有明显的气泡,就应该及时更换了,因为电极夜已经消耗完@ 了
回复
11楼
如果是台式仪表,而且是国产的那应应该间隔时间为一礼拜几校核一次吧,但是校核万后比进口仪器还高一个左右,如果是在线的就不用了,如果你的水PH变化比较快,那就3-12月就要换探头了,如果水质比较好,比如自来水,估计用个3年没问题,如果是污水的话,要经常检查探头,防止探头污堵,如果哦探头上有明显的气泡,就应该及时更换了,因为电极夜已经消耗完
回复