GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.2规定:……箍筋的末端应做弯钩,…箍筋弯钩的弯折角度…对有抗震要求的结构,应为135度;箍筋弯折后平直部分的长度:…对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 目前高层建筑不断涌现,特别是在高层框架结构中框架梁、柱的箍筋直径也越来越大,部分高层框架的梁柱箍筋已达Φ12、Φ14. 箍筋制作时一般使用机械进行弯曲,不是什么难事;就是在钢筋绑扎时经常出现问题:一般框架梁都有二排负弯矩筋,而箍筋端部135度弯钩处10D的平直长度正好占用了二排筋的位置,致使二排钢筋位置不符合要求。
GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.2规定:……箍筋的末端应做弯钩,…箍筋弯钩的弯折角度…对有抗震要求的结构,应为135度;箍筋弯折后平直部分的长度:…对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
目前高层建筑不断涌现,特别是在高层框架结构中框架梁、柱的箍筋直径也越来越大,部分高层框架的梁柱箍筋已达Φ12、Φ14.
箍筋制作时一般使用机械进行弯曲,不是什么难事;就是在钢筋绑扎时经常出现问题:一般框架梁都有二排负弯矩筋,而箍筋端部135度弯钩处10D的平直长度正好占用了二排筋的位置,致使二排钢筋位置不符合要求。
请大家讨论:有什么好办法解决这个问题。否则:质监站、监理都不同意进行验收啊!
2楼
其实,箍筋并不一定要弯折到135度的。现场施工并不能完全满足图纸及规范的要求。我们项目上,箍筋加工就是90度的,并且,有些时候,因为现场施工质量不高,第二排筋是紧贴一排面筋的,就算弯折到135度,也不存在你说的问题。
回复
3楼
抗震要求不是说要弯成135度么?
回复
4楼
2楼弯到90监理能过不
回复
5楼
弯到135是必须的,有二排时,箍筋可加个水平段再弯,以包住二排筋
回复
6楼
那么我问你,你箍筋12mm或者14mm的,两端完成135度,工人能施工吗?肯定是一端完成135度,另一端完成90度,等安装完箍筋之后再人工把90完成135。只是现场为了施工进度,90度是不再人工弯的。而且现场施工中,很多二排筋都是紧贴面筋的,或者缩短二排筋的间距。
回复
7楼
那么我问你,你箍筋12mm或者14mm的,两端完成135度,工人能施工吗?肯定是一端完成135度,另一端完成90度,等安装完箍筋之后再人工把90完成135。只是现场为了施工进度,90度是不再人工弯的。而且现场施工中,很多二排筋都是紧贴面筋的,或者缩短二排筋的间距。——-——------——————————————————
梁箍筋需要留135和90吗?12和14的用手工从90弯到135难度大了点吧?
回复
8楼
手工弯折不太可能吧。
回复
9楼
新《混规》已经改为:“箍筋宜采用焊接封闭箍筋了,当采用非焊接时,才做135度弯钩,平直段不小于箍筋直径的十倍。
回复
10楼
这个完全没问题的,我们工地的梁箍筋基本都是螺纹钢,而且面筋都不止一排。我们对队伍要求严格,他们就能很好的坐到箍筋完成135°,如果对队伍要求比较放松,他们肯定就完成90°了。给大家发图片看看吧。
箍筋都是14或者16的,队伍都能做很好的
回复
11楼
90°弯折肯定是不行的。
在一次梁的滞回试验中,由于纵筋采用方钢管替代,因此箍筋没法弯折135°,结果亲眼看到塑性铰区90°的箍筋绷开,然后失效。
其他试验中135°的箍筋就没有过这样的现象。
回复