最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决

最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。
请教,这种情况如何解决

图片.JPG

免费打赏
scorpiodygh030
2011年03月28日 08:41:59
2楼
建筑布局好别扭!应该先让建筑看下图
回复
zt_email
2011年03月28日 09:06:46
3楼
好特别和奇异的建筑方案,每户有三个出口,一个共用的电梯,一个接近独用的电梯,还有个楼梯,长见识了
回复
quinn8127
2011年03月28日 10:10:16
4楼
让建筑解决!
回复
爱画图真是太好
2011年03月28日 10:51:40
5楼
做成简易喷淋 接在消火栓管网上

回楼下的:简易喷淋是不用做湿式报警阀的,接出的喷淋支管上接水流指示器和信号阀(江苏的另一种做法或者不接水流指示器和信号阀另在走道处设手动联动启泵按钮,该做法已通过省审图中心审图)。

[ 本帖最后由 wangjing681 于 2011-3-30 14:49 编辑 ]
回复
强強
2011年03月28日 10:56:26
6楼
怪异,这开发商忒有钱,直接给他上3根竖管。
回复
yaob101
2011年03月28日 11:47:31
7楼
我赞同你的做法。
不建议接入消火栓系统,湿式报警阀没法动作,喷淋泵无法启动。
但是根据建筑平面,设2根立管就够了,分别在电梯井筒南北两层。
回复
老科
2011年03月28日 12:42:49
8楼
走道和合用前室分别设一立管
回复
gilardino
2011年03月28日 13:39:48
9楼
只有分别设了
回复
水水水12345
2011年03月28日 14:57:30
10楼
这个建筑做得真是奇特啊
使用起来不好用吧
回复
maoxinqing
2011年03月28日 15:14:29
11楼
如此布局的建筑真有才,呵呵
回复