最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决

最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。
请教,这种情况如何解决

图片.JPG

免费打赏
苏铁艺
2011年03月28日 15:37:55
12楼
走中间的电梯,回家直接进厨房,嗯,方便
回复
xucongxia79
2011年03月28日 16:51:03
13楼
分别设立管呗,还能怎么办
回复
tianweizhao30
2011年03月28日 17:16:14
14楼
还是第一次见到这样的建筑,可以考虑分别设置立管。
回复
guowei4444
2011年03月28日 17:20:53
15楼
方案1 局部应用系统 不过受楼高的限制 有点不可行
方案2 分别设立管 没办法中的办法
方案3 叫建筑丫的改方案!!!
回复
w-jwei
2011年03月28日 18:48:01
16楼
请问下你的建筑多高,还有就是湿式报警阀的控制的喷头高差不宜大于50米。
回复
chqgood
2011年03月28日 18:57:39
17楼
《住宅建筑规范》
回复
songxl827
2011年03月28日 21:57:51
18楼
建筑调方案不大可能,只能分别设立管了,注意分区
回复
tx
2011年03月29日 00:30:08
19楼
这个建筑做得真是奇特啊 长见识了
1、喷淋系统分别设立管,因每层喷头少,可否每5层设一水流指示器(针对高层住宅楼,这是本地消防同志口头表示,非正规表态)。
2、除了中间的消防电梯前室,走道、楼梯间前室布置立管、报警阀有点困难吧。

[ 本帖最后由 tx 于 2011-3-29 01:46 编辑 ]
回复
yaozi33
2011年03月29日 09:18:49
20楼
学习学习
回复
renbenhe
2011年03月29日 10:11:37
21楼
设喷淋系统 太浪费了,