超高层住宅喷淋管如何布置
erniu
erniu Lv.2
2011年03月27日 21:19:12
只看楼主

最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决

最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。
请教,这种情况如何解决

图片.JPG

免费打赏
水先生
2011年03月29日 22:29:32
32楼
我也做过类似的超高层项目,中间那个电梯是保姆电梯,其走道不起疏散作用,可不设喷头,南侧的两个电梯前室,可共一根自喷立管与一套水流指示器,不需各设了,各种审核均通过,还是在消防比较严的地区。
回复
gdxz2009
2011年03月30日 08:29:37
33楼
学习了!保姆电梯
回复
xiaoniaorong
2011年03月30日 08:34:12
34楼
不知道呢 ,新手学习中
回复
waterwang
2011年03月30日 10:49:24
35楼
支管可以沿剪刀楼梯的斜面敷设。这样做两个立管就可以了。
回复
jiangzheng0909
2011年03月30日 11:02:32
36楼
这种喷淋做的没意思,减压孔板设死你
回复
happy-01
2011年03月30日 12:28:04
37楼
建筑的布置真的好别扭,一家有3个对外的出口?第一次看到这样的布局
回复
chqgood
2011年03月30日 13:54:01
38楼
支管可以沿剪刀楼梯的斜面敷设支管可以沿剪刀楼梯的斜面敷设
回复
葱爆羊肉
2011年03月30日 22:25:08
39楼



学习了,不知道这样的做法在我们这边能不能通过。
回复
胡子渣
2011年03月30日 22:45:33
40楼
啧啧!开眼界了,连保姆都有专用电梯!,我都恨不得去做保姆了,尽管我是个男的,这个房子的价格不会低,喷淋嘛,公共部位该做还得做,立管多一点有什么关系?相对于房子价格来说九牛一毛的啦!消火栓两个,两个前室各一个,南面公共部位喷淋是可以共一根立管和一套信号阀.水流指示器的,报警阀得设置在管道井里啦,虽然楼层有点高,只要注意每套报警阀控制的喷头最高与最低不超过50米就好.北面的保姆电梯前室也是要设置的,主要是报警阀没得地方放,建筑方案上最好是做点调整,不难,最后还得加一句,这个建筑方案是哪个定出来的?人才啊!

[ 本帖最后由 江执兵 于 2011-3-30 22:48 编辑 ]
回复
白白嫩嫩
2011年03月30日 22:46:59
41楼
分设立管,注意分区
回复

相关推荐

APP内打开