请教错层结构的位移比超限问题
hzzhuyj
hzzhuyj Lv.6
2011年03月28日 01:35:14
只看楼主

计算一个错层结构,第一错层层高5.4m,楼板基本都在左侧,第二错层层高1.2m,楼板基本都在右侧,第三错层层高2.4m,楼板又基本都在左侧了,层间位移比如下:(Midas Building计算),发现最大层间位移比 较 最大位移比大好多,而且最大位移的节点位置一般是没有楼板的位置,调了好几天,都没得头绪,请问大家,对于错层结构,层间位移比是否意义不大?图审有问题么?有没有其他较好的解决方法?

计算一个错层结构,第一错层层高5.4m,楼板基本都在左侧,第二错层层高1.2m,楼板基本都在右侧,第三错层层高2.4m,楼板又基本都在左侧了,层间位移比如下:(Midas Building计算),发现最大层间位移比 较 最大位移比大好多,而且最大位移的节点位置一般是没有楼板的位置,调了好几天,都没得头绪,
请问大家,对于错层结构,层间位移比是否意义不大?图审有问题么?有没有其他较好的解决方法?


所有位移的单位为毫米

Nmax : 最大位移对应的节点号
NmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
a : 荷载作用方向
Max-a : a方向的节点最大位移
Ave-a : a方向的层平均位移
Max-Da : a方向的最大层间位移
Ave-Da : a方向的平均层间位移
Ratio-a : 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Da : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Da/h : a方向的最大层间位移角
X-Disp, Y-Disp, Z-Disp : 节点X,Y,Z方向的位移
DaR/Da : a方向的有害位移角占总位移角的百分比例 (%)
Ratio_Aa : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及
三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

====================================================================================================
| RS_0作用下楼层位移 |
====================================================================================================
塔号 层号 Nmax Max-a Ave-a Ratio-a h DaR/Da Ratio_Aa
NmaxD Max-Da Ave-Da Ratio-Da Max-Da/h
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Base 3F 18 6.53 6.18 1.06 2400.0 36.2 0.83
25 1.68 1.14 1.47 1/1431
Base 2F 533 5.77 5.20 1.11 1200.0 1.2 0.52
531 1.14 0.73 1.56 1/1050
Base 1F 425 5.20 4.36 1.19 5400.0 100.0 3.50
425 5.20 4.36 1.19 1/1038
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/1038

====================================================================================================
| RS_90作用下楼层位移 |
Base 3F 155 3.90 3.38 1.16 2400.0 21.3 0.83
764 1.07 0.67 1.59 1/2233
Base 2F 670 3.17 2.65 1.20 1200.0 2.4 0.47
572 0.65 0.37 1.78 1/1842
Base 1F 368 2.86 2.29 1.25 5400.0 100.0 3.38
368 2.86 2.29 1.25 1/1887
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/1842

====================================================================================================
| RS_0+ES_0作用下楼层位移 |
Base 3F 18 6.32 6.10 1.04 2400.0 34.1 0.83
25 1.65 1.13 1.46 1/1453
Base 2F 533 5.62 5.08 1.11 1200.0 2.4 0.52
531 1.11 0.71 1.56 1/1084
Base 1F 425 5.10 4.28 1.19 5400.0 100.0 3.54
425 5.10 4.28 1.19 1/1058
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/1058

====================================================================================================
| RS_0-ES_0作用下楼层位移 |
Base 3F 18 6.74 6.27 1.08 2400.0 38.2 0.83
25 1.70 1.14 1.50 1/1409
Base 2F 533 5.91 5.31 1.11 1200.0 0.1 0.53
531 1.18 0.75 1.57 1/1019
Base 1F 425 5.30 4.45 1.19 5400.0 100.0 3.47
425 5.30 4.45 1.19 1/1018
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/1018

====================================================================================================
| RS_90+ES_90作用下楼层位移 |
Base 3F 155 4.32 3.37 1.28 2400.0 5.8 0.83
62 1.24 0.76 1.64 1/1935
Base 2F 670 3.40 2.71 1.25 1200.0 2.1 0.41
572 0.66 0.37 1.78 1/1829
Base 1F 368 2.89 2.24 1.29 5400.0 100.0 3.39
368 2.89 2.24 1.29 1/1868
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/1829

====================================================================================================
| RS_90-ES_90作用下楼层位移 |
Base 3F 155 3.49 3.37 1.04 2400.0 21.7 0.83
764 1.06 0.67 1.59 1/2260
Base 2F 566 3.15 2.54 1.24 1200.0 2.6 0.47
572 0.65 0.36 1.78 1/1857
Base 1F 368 2.83 2.20 1.29 5400.0 100.0 3.37
368 2.83 2.20 1.29 1/1906
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/1857

====================================================================================================
| WL_0作用下楼层位移 |
Base 3F 18 1.76 1.65 1.07 2400.0 36.0 0.83
25 0.41 0.28 1.50 1/5824
Base 2F 530 2.01 1.64 1.23 1200.0 56.8 0.52
540 0.28 0.16 1.76 1/4281
Base 1F 289 1.98 1.48 1.33 5400.0 100.0 5.43
289 1.98 1.48 1.33 1/2731
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/2731

====================================================================================================
| WL_90作用下楼层位移 |
Base 3F 155 0.95 0.82 1.16 2400.0 170.4 0.83
15 -0.36 0.16 2.21 1/6640
Base 2F 530 1.09 0.80 1.36 1200.0 104.6 -0.27
533 0.13 0.06 2.00 1/9429
Base 1F 289 1.17 0.80 1.46 5400.0 100.0 7.08
289 1.17 0.80 1.46 1/4608
----------------------------------------------------------------------------------------------------
最大层间位移角 : 1/4608

====================================================================================================
| DL作用下楼层位移 |
====================================================================================================
塔号 层号 Nmax Max-(Z)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Base 3F 55 -2.42
Base 2F 570 -1.89
Base 1F 329 -1.63
----------------------------------------------------------------------------------------------------

====================================================================================================
| LL作用下楼层位移 |
Base 3F 66 -0.63
Base 2F 609 -0.84
Base 1F 368 -0.69
----------------------------------------------------------------------------------------------------

平面布置.JPG

免费打赏
田高工
2011年03月29日 12:55:04
12楼
规范没有明确要求,但是对于混凝土结构来说,位移比一般较小,有异常的,你应该结合振型看看是否模型中存在弹性节点,若存在,应调整模型!
回复
junk
2011年03月29日 13:56:08
13楼
认真学习。。
回复
jb19851022
2011年03月29日 14:48:43
14楼
学习了,。。。。
回复
laoliuzi1224
2011年03月29日 17:42:47
15楼
好好学习啊,对问题还是不能深入了解
回复
qiangqiangqi
2011年03月30日 13:07:06
16楼
框架错层结构,输入模型方法不同,一般采用多建标准层来实现,层数与实际情况有较大出入,出线位移比失真情况正常,我也遇到过
回复
dulifang0127
2011年03月30日 18:54:38
17楼
本人现在也正在做类似的一个工程,住宅,底商,局部错层,嵌固端上一层有两个角点位移比达1.7,怎么调都下不去。原模型中存在的高差用的是上节点高的方式处理,现在改进建模方式每个高差分层建模,位移比在可控制范围之内,PKPM的模型化差带来的结果的差异还是比较大的,建议采用楼上的做法。

[ 本帖最后由 dulifang0127 于 2011-3-30 19:07 编辑 ]
回复
wdh668
2011年04月28日 14:07:34
18楼
学习了。。。。。
回复
wltyt520
2011年04月28日 15:30:44
19楼
顶,响应一下,支持楼主
回复
tangqq2008
2012年05月27日 23:56:09
20楼
madias对这个有他们的见解。参数好像只考虑了有板的部分。
回复
2014年06月04日 10:57:06
21楼
敢问楼主最后问题是如何解决的?我现在遇到了同样的问题。