低于24米设了消火栓的民用建筑是否要设消防水池!急!!!!!!!!!!!!!!!
天地浩然
2002年12月24日 16:37:22
只看楼主

低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S

低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
免费打赏
wei
2003年01月22日 11:32:31
12楼
不需要吧。
回复
z3zy
2003年01月22日 12:00:56
13楼
碧水,我同意你的观点
回复
gptr
2003年01月22日 12:35:22
14楼
难道不能只设水泵结合器吗?
我想屋顶水箱也不要了,不知道行不行?
回复
yn-lzh
2003年01月22日 13:30:31
15楼
规范写的很明确,消防水池必须设,稳压装置不用设。
回复
ywhmp
2003年01月22日 13:44:45
16楼
yn-lzh:请问根据哪条规范?
回复
znb001
2003年01月22日 14:33:40
17楼
我看不用!
回复
yn-lzh
2003年01月22日 14:41:04
18楼
建规8.6.2条中对于水压达不到要求的建筑,并未提出必须设稳压装置的要求。高规7.4.7.2条中才明确指出哪种情况下须设。本建筑低于24米,可不设。
回复
ywhmp
2003年01月22日 15:24:35
19楼
不设稳压装置,达不到7M水柱怎么办?
回复
zhaoxin
2005年01月11日 22:36:56
20楼
同意二楼plxn_0106的观点。
回复
cailiang008
2005年01月12日 11:02:56
21楼
屋顶水箱静压不够应设增压装置,如管道泵。 应设消防水池,但是考虑到造价
你可以让甲方与消防队斡旋,不设水池,用天然河等代替,但是要设消防泵房。
回复