低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
22楼
同意碧水的说法!
回复
23楼
多层民用建筑(设中央空调系统的或特别重要的建筑除外)的消防主要靠室外消防来解决(消防车),故无须设泵,只存10分钟的水量就行。只有高层(超过24米)才立足于自救。
另:《建规》中对最不利消火栓的栓口水压无任何要求。
回复
24楼
泵房直接从天然河中取水??
好象不大适宜吧!
回复
25楼
我还是觉得初期10分钟的建筑自救能力还是要保证的,要满足10分钟内的水量和水压,水量一般没有问题,至于水压,能装管道泵是 最理想,但是消防流量10L/S以上,直接从管网抽水就不现实,稳压没有必要(流量不够),要设就设增压,而且放在屋顶,从水箱吸水!
回复
26楼
现在的问题是这样 ,1,如果这样的多层不需要考虑自救,那屋顶消防水箱,泵全部取消,加个水泵结合器就可以!2,如果要考虑10分钟的自救能力,那就必须设泵,而且是增压泵,流量和压力同时满足。
回复
27楼
我提出一点,如果消防水箱存了10分钟的消防用水,但是没有用泵,请问这个消防水箱不是浪费吗?靠水箱高度造成的水压还不如市政直接供水的压力大,这个10分钟的消防储备一点意义都没有的!我们不能光看规范是怎么定的,是要理解真正规范的 意义,既然有10分钟的消防储备水,就要考虑怎么把这些水用起来,稳压是为了和底下的增压联合起来运行,单独的稳压没有增压,那是不成立的,稳压流量小于5L/S,这样的系统,消防水箱的水在10分钟内是用不光的。
多层也不能没有一点自救能力,本人以为10分钟的自救能力还是必须满足的,规范上说高层自救是考虑1小时以上的自救能力,完全是两码子事。
回复
28楼
消防泵必须设,消防水池根据当地市政给水条件决定
多层建筑消防初期用水,室内消火栓有水流出即可,可不设增压泵
回复
29楼
楼上的,请问〃室内消火栓有水流出即可”,是什么道理啊?你的意思很矛盾啊!
回复
30楼
消防水池和消防高位水箱的容积确定公式是不同的
水池一般是2小时,水箱是10min
我认为消防泵的设置是保证10min-2hr之间消火栓的水柱要求
而初期用水的水柱要求,建规里没有明确表达,但在全国民用建筑工程设计技术措施给水排水一书中,第202页倒数第3,4行有明确说明:多层建筑在建筑最高处设置重力自流水箱,却最高一层消火栓应有水自流出
回复
31楼
那楼上的请您简单说一下你的系统,一个简单的工作原理,我想有很大的问题!
回复