低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
32楼
临时高压系统
消防泵从消防水池或者市政管网引水,水压满足最不利处消火栓的压力要求
前10分钟消防用水由高位水箱提供,水箱设于建筑最高处,保证最高层消火栓有水自流出
回复
33楼
那我要问了:火灾时候,你的消防泵多少时间启动,一旦启动,室内管网充满压力,水箱水还能流到管网吗?那你的消防水箱是不是摆设啊,水箱水只有通过泵加压才能送到室内的管网,我想你应该能想到吧?
回复
34楼
临时高压系统,按规范应设水箱,如不能设水箱时,可用气压罐代替
回复
35楼
临时高压系统,按规范应设水箱,如不能设水箱时,可用气压罐代替
回复
36楼
消火栓箱内设消防泵的启动按钮,水泵启动后,高位水箱自然就没有作用了
高位水箱需要10min的水量,但不代表它必须工作10min,它只要在消防泵启动并正常运行前能使最高层消火栓有水流出即可。
回复
37楼
那就有问题了,10分钟的消防水量和1分钟的消防水量又有什么分别吗?您的理解应该是消防水箱水量是管网内的水量体积!消防水箱的作用就只是维持管网充满水,当泵启动的时候能迅速提升压力!既然这样,10分钟就失去了意义,改成1分钟就可以
回复
38楼
你基本理解我的意思了
如果有保证,我也想把水箱改为1分钟,可是不符合规范啊,在上海,我可以用稳高压系统来取消高位水箱,系统中的压力罐也不用保证10分钟的用水量.
我不知道你在这个情况下会怎样设计,和我32楼有什么区别?
10分钟和1分钟的区别就是10分钟的水量可以满足1分钟的要求,既然高位水箱设置高度没有最低水柱的要求,我自然可以设计成自流出水,但是这种状态的出水你认为可以起到灭火的作用吗?在这个情况下,我自然希望消防泵快点启动并进入正常运行状态使操作者可以去勇敢灭火
我觉得设置10分钟水量没必要去用满10分钟,否则,2小时的消防水池,就要用满2小时吗?
回复
39楼
我是这样考虑的,楼主这个多层,我消防水箱为10分钟水量,在水箱旁边设增压泵,一用一备,按扭启动,也可以把增压泵改为稳压给水机(2个主泵2个附泵一个气压罐),取消按扭。
如果照你的意思,在底下做稳高压,那么设备吸水要通过地下水池,一般自来水公司都不同意直接泵从市政管网吸水。做地下水池肯定不现实,考虑2小时室内外消火栓用水吧,太浪费了,地下水箱又说不过去,所以我觉得底下增压没法做!
回复
40楼
这样子消防主泵可以持续工作多久呢,能满足要求吗?
回复
41楼
我想这个问题你也很容易能想到吧,水泵的电源当然是消防电源,流量大于等于室内消防用水量,扬程以最不利消火栓计,水箱水储存10分钟主泵出水,请问还有什么疑问吗?
回复