低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
42楼
要设消防水池泵房并一定设稳压装置
回复
43楼
建筑物高度不超过24米的多层民用建筑和工业建筑应在建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。
回复
44楼
问一个问题,做一个12立方米的地下水池可以吗?
回复
45楼
请问你有没有按你的说法做过类似的消防设计?
你自问这样做符合建规的要求吗?
按你的思维,我在设计多层建筑时,如果需要消防水池,水池的有效容积只要满足室外消防用水量就可以了,而不是规范要求的室内外消防用水量.
回复
46楼
我觉得,做水灭火消防设计的核心,就是在火灾延续时间内,通过各种办法,满足规范要求的消防用水量和水压.
回复
47楼
水压不够时要设消防水池和消防泵。
水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
回复
48楼
第 46 楼
我觉得,做水灭火消防设计的核心,就是在火灾延续时间内,通过各种办法,满足规范要求的消防用水量和水压.
这话对。一个多层做地下水池,肯定不现实,没有一个甲方愿意为这样一个小建筑设一个地下水池还有一个配套的消防泵房!造价太高;自来水公司也不会允许泵直接从市政管网吸水,除非上海这样的大城市里允许。
我以为一个多层的消防设计关键是前10分钟的消防水量和水压,我前面提到了满足这个要求的做法,你觉得哪儿违反规范了吗?
从泵的角度也可以这样考虑,泵吸水除了水池,水箱就没有其他的办法了,既然水池不能做,只能从水箱,既然用泵,压力没有问题,剩下就是流量的问题,只能用大泵,能满足消防流量的大泵,而且只能从水箱吸水!
回复
49楼
你45楼的说法,欠缺考虑吧,您没有理解我的意思
对于你的方案,请问你做过这样的设计吗?我知道上海的做法是,除了水箱和结合器外,什么都不设的,完全靠消防队灭火,就我个人看法,你的方案是行不通的,因为你的水泵没有办法放,从哪儿吸水啊??还有你的水箱也只是一个没有用的东西,对灭火起不了一点作用!总而言之,你的系统非常不合理
我做了4年多的建筑给排水设计,还从来没有碰到过多层做地下水池, 我觉得,就是做地下水池,容积也不要考虑2个小时的消火栓用水量(一旦考虑就得至少150立方米以上),只考虑10分钟的室内消火栓用水量就可以了。
回复
50楼
2小时的火灾延续时间,系统自救能力只有10min的时间,这是我认为你的方案不妥的地方
上海可以从管网直接抽水,而且只要市政给水压力可以达到多层建筑的最高点就可以不做水箱,遇到这个情况,找个地方放2台消防泵就可以了.
我觉得,甲方不愿意做,造价高不应该成为不设计的理由,到时负责任的我们,我遇到很多甲方最好连消防泵都省了,你能同意吗?
回复
51楼
具体问题,具体分析,你得先把你的建筑类型告诉大家,还有其用途!
回复