低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
52楼
对于一个多层,比如一个5层的办公楼,室内消防我考虑10分钟的自救能力,而cb说的是2小时,这是我们分歧的地方,10分钟以后我觉得主要是消防队的的问题了,51楼的朋友请发表一下您的意见
回复
53楼
低于24米只要市政能满足室外用水量及10m水柱就可以不设水池了,室内只是初期灭火即10分钟由屋顶水箱供给,设置高度屋顶最高处或加压。参阅建筑防火设计规范条文说明!
回复
54楼
现在好象有一种新式水泵,可以直接抽市政的自来水,而不对市政管道产生负面影响,如果有钱,不妨试试
回复
55楼
我同意sla412的观点,但是规范对这一点表述不是很明确,所以在实际工程中,我还是要求设水泵及水池。
回复
56楼
同意碧水观点。多层建筑,如果5l/s,充实水柱10米,消火栓处压力需要18m,倒流防止器7m,加上管道阻力,高差,市政管网无法满足三层以上消防压力,难道都要设水池泵房?规范上说得很清楚:室内外消防>25l/s,市政管网枝状或只有一条进水管,才需要。现在一般城市都是环网。
回复
57楼
在浙江省的消防审查基本要求设置,尤其如果是20多M左右的建筑高度的低层,市政水压扣除水头损失,剩余水头基本不能满足消防需要;火灾初期的最不利水头还是需要层顶消防水箱/增压设备进行加压,10分钟内消防要求。
回复
58楼
其实现在很多地方多层的室内消火栓只要达到消火栓栓口有水流能自流而出就达到要求了。
回复
59楼
一般的民建,消防水池和消防泵一定要设,屋顶水箱可以不设增压装置,但你这个工程到底是什么呢?使用功能?几类建筑呀?
回复
60楼
我再次重申一个观点,就是所谓的水箱储存10分钟消防水量,能真正用到救火中去吗?靠水箱自流就能灭火,这样的想法实在太天真了!!!希望大家能想想怎么样把水箱的10分钟水用到救火中去!!
回复
61楼
我觉得都需要设!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11