低于24米设了消火栓的民用建筑是否要设消防水池!急!!!!!!!!!!!!!!!
天地浩然
2002年12月24日 16:37:22
只看楼主

低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S

低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
免费打赏
szm6f
2005年02月19日 17:45:37
62楼
我们这如室外有两路水源,这不用消防水池。屋面10min钟水箱加个管道泵即可(静水压不够时)。
当然仅限于普通多层民用建筑。
回复
wokankan
2005年02月19日 21:33:12
63楼
假如
楼顶设有水池的话,消防给水和生活给水可以共用,但要满足消防给水的需要,如果没有,肯定要设消防水池的。消防泵也一定要设。稳压装置可不设。
回复
times
2005年02月20日 23:15:14
64楼
我们这里通常的做法是在屋顶设置水箱和增压水泵,不设消防水池。
回复
yuwei
2005年02月21日 10:30:14
65楼
我认为不需要设消防水池和消防泵房。但需要设屋顶消防水池(10分钟消防水量)和消防稳压装置。理由是:多层建筑的消防设计理念是依靠外救(即依靠消防队求援)。高层建筑是依靠自救。这样设计需要注意的是,由室外给水管上引入建筑物的进水管应为两路,且引入管上应设置单向阀(如果室外给水管不是消防专用给水管,单向阀应改为管道倒流防止器。以满足防污染要求)。室内消防管网应成环布置,环网上设置室外消防水泵接合器,数量不少于两个,且位置不宜设置在一起。屋顶消防稳压装置稳压泵的流量宜选5L/S。
回复
忘情水
2005年02月21日 13:31:46
66楼
"水压不够"指的是什么?是消火栓系统的压力不够还是水压更本不能供到屋顶?
如果是水压能够供到屋顶水箱位置,但达不到消火栓系统要求水压,那么就不用设置消防水池和水泵,直接由屋顶水箱供水!如果水压不能供到屋顶水箱,而市政管网不允许直接抽水,那么需设置消防水池,消防水泵直接供到屋顶水箱,消火栓系统供水直接由屋顶水箱供水!
回复
loveyourself2005
2005年02月21日 16:12:28
67楼
设置水箱和增压水泵,不设消防水池。
回复
ft131421
2006年02月16日 09:44:56
68楼

感觉这个问题最后还是没有讨论明白的意思。

:(
回复
roru
2006年02月16日 12:36:22
69楼
我觉得这是多层建筑,设屋顶水箱和水泵接合器即可。多层主要靠外部救援,屋顶水箱提供10MIN水量就行。个人看法,呵呵
回复
nfby
2006年03月01日 09:16:15
70楼
看当地用水情况和投资问题而定,条件允许的话可以不用设水箱,但是消防水泵最好还是要,以那种方式设计必须保证有消防发生时足够的水压和水量。
回复
lijie8245
2006年11月23日 20:01:33
71楼
两种情况需要设置消防水池:1.生产,生活用水量达到最大的时候,市政给水或者天然水源不能满足室内外消防用水量,2.市政给水管道为枝状或者只有一条进水管,且消防用水量大于25L/s